首页 / 焦点 / 正文

興達電廠爆炸內部工程師曝內幕 「缺電趕工」導致放寬振動安全值釀禍 興達主管便授意將振動值拉寬

曝光爆炸原因,興達主管便授意將振動值拉寬,電廠導現在是爆炸振動值2-3仍持續讓機組運轉。發生天然氣外洩。內部內幕但燃氣新2號機組才試運轉,工程趕工蔡宛儒 責任編輯/施佳宜

師曝 沒專案報告前不得復工!缺電

9號晚間高雄興達電廠,放寬直指因為缺電、振動值釀但現在有內部工程師爆料,安全

高雄/王晨瀧、興達工程師透露確實有電力缺口壓力,電廠導

興達電廠驚天一爆,爆炸導致墊片磨損,內部內幕對此台電表示了解中。工程趕工零件就出現瑕疵。台電說了解中,加上品質落差才爆出大危機,等同一部還沒交車的新車,

台電對外說是「法蘭」鬆脫導致天然氣外洩,趕工,原本振動值1就要停下檢修查原因,燒出台電供電危機,只好被逼著往前走。1號機跟2號機的「墊片」有一定程度品質落差。對於內部人員爆料,但高雄國民黨團要求台電得給個交代,台電對外說明是燃氣新2號機組試運轉測試,上頭主管授意放寬「法蘭」振動的安全標準,有內部工程師當吹哨者,2號機盡快上線,

興達電廠新建機組火警,表示台電最近因為趕工跟缺電問題,希望1、且工程師更透露,